Mentenanta de unde sa stie ca trebuie sa bage antigel ca la auto
5 tuburi de azot au fost necesare sa il aduc in mintile lui
Chiller cu 2 circuite ,vaporizator spart ioc antigel
Chiller cu 2 circuite ,vaporizator spart ioc antigel
- Fişiere ataşate
-
- A intrat apa in compresoare si le-a terminat
- Compresoare crapata ca nu avea antigel in circuitul de racire secundar.jpg (134.57 KiB) Vizualizat de 1224 ori
-
- sa vada aia mici un ventil de laminare
- Chiller Ventil laminare cu capilar si bulb Descriere.JPG (137.57 KiB) Vizualizat de 1225 ori
-
- obligat se inlocuieste filtrul
- Chiller inlocuit filtru.jpg (102.4 KiB) Vizualizat de 1225 ori
Re: Chiller cu 2 circuite ,vaporizator spart ioc antigel
Pai mentenanta nu se deranjeaza sa ii trimita la un curs de frigotehnisti normal ca nu aveau habar ce sa faca ,pe bune toptusi daca era un instalator el trebuia sa stie ca instalatia trebuie golita dar daca tevile erau in contra panta nu se golea si crapau ,in mod normal trebuia suflat dupa golire dar cine sa o faca
Re: Chiller cu 2 circuite ,vaporizator spart ioc antigel
Sunt frecvente aceste cazuri mentenanta este praf ,nu se deranjeaza firma sa ii califice si uite asa mai da prop 10000 eu pe un compresor
Re: Chiller cu 2 circuite ,vaporizator spart ioc antigel
Baietii din mentenanta banuiesc ca stiau ca trebuie sa puna antigel in motor la masina sau sa ii masoare densitatea asa terbuiau sa faca la chiller sau trebuia sa il goleasca daca instalatorii i-au dat panta daca nu purjau cu aer sa le crape ochii dar rezultatul este incert ,trebuiau sa bage cu pompa antigel este pompa manuala care baga sub presiune asa zisa pompa de proba apoi scoteau apa si bagau antigel ,porneau pompa de circulatie si vedeau densitatea dar de nu ii duce mintea
Re: Chiller cu 2 circuite ,vaporizator spart ioc antigel
Ai rezolvat corect situatia vad ca ai schimbat si filtrul ,cate tuburi de azot ai consumat ca ai bagat la gtreu ,circuitul frigorific a fost contaminat cu apa ,uleiul din compresor a fost inlocuit si el si suflat la greu Am patit si eu asa ceva si dupa 3 zile am sch filtrele iar si apoi dupa doua sapt am schimbat alt filtru si merge ca nou
- Car&service
- Mesaje: 20
- Membru din: Dum Iun 18, 2017 12:13 pm
Re: Chiller cu 2 circuite ,vaporizator spart ioc antigel
Pai aia din mentenanta daca nu sunt calificati sau au invatat la apelul bocancilor de seara de unde sa stie sa verifice circuitul de racire cu apa si antigel sa vada concentratia ,ma mir ca nu au o firma care sa faca verificari