Chiller cu 2 circuite ,vaporizator spart ioc antigel

Filme video CURSURI FRIGOTEHNISTI ,PRACTICA LA DIVERSE SOCIETATI Fostii cursanti pot trimite lucrari la care au participat Incurajam schimbul de experienta
Avatar utilizator
DSavu
Mesaje: 12
Membru din: Mar Mai 09, 2017 7:14 pm

Chiller cu 2 circuite ,vaporizator spart ioc antigel

Mesaj necitit de DSavu »

Mentenanta de unde sa stie ca trebuie sa bage antigel ca la auto
5 tuburi de azot au fost necesare sa il aduc in mintile lui
Fişiere ataşate
A intrat apa in compresoare si le-a terminat
A intrat apa in compresoare si le-a terminat
Compresoare crapata ca nu avea antigel in circuitul de racire secundar.jpg (134.57 KiB) Vizualizat de 1224 ori
sa vada aia mici un ventil de laminare
sa vada aia mici un ventil de laminare
Chiller Ventil laminare cu capilar si bulb Descriere.JPG (137.57 KiB) Vizualizat de 1225 ori
obligat se inlocuieste filtrul
obligat se inlocuieste filtrul
Chiller inlocuit filtru.jpg (102.4 KiB) Vizualizat de 1225 ori
Avatar utilizator
Savu
Mesaje: 14
Membru din: Dum Mai 21, 2017 1:19 pm

Re: Chiller cu 2 circuite ,vaporizator spart ioc antigel

Mesaj necitit de Savu »

Pai mentenanta nu se deranjeaza sa ii trimita la un curs de frigotehnisti normal ca nu aveau habar ce sa faca ,pe bune toptusi daca era un instalator el trebuia sa stie ca instalatia trebuie golita dar daca tevile erau in contra panta nu se golea si crapau ,in mod normal trebuia suflat dupa golire dar cine sa o faca
Avatar utilizator
Negoita G
Mesaje: 22
Membru din: Dum Mai 28, 2017 10:40 am
Localitate: sector 4

Re: Chiller cu 2 circuite ,vaporizator spart ioc antigel

Mesaj necitit de Negoita G »

DSavu scrie: Mar Mai 09, 2017 7:27 pm Mentenanta de unde sa stie ca trebuie sa bage antigel ca la auto
5 tuburi de azot au fost necesare sa il aduc in mintile lui
Sunt frecvente aceste cazuri mentenanta este praf ,nu se deranjeaza firma sa ii califice si uite asa mai da prop 10000 eu pe un compresor
Avatar utilizator
Armand
Mesaje: 26
Membru din: Mar Iun 13, 2017 6:55 pm

Re: Chiller cu 2 circuite ,vaporizator spart ioc antigel

Mesaj necitit de Armand »

Baietii din mentenanta banuiesc ca stiau ca trebuie sa puna antigel in motor la masina sau sa ii masoare densitatea asa terbuiau sa faca la chiller sau trebuia sa il goleasca daca instalatorii i-au dat panta daca nu purjau cu aer sa le crape ochii dar rezultatul este incert ,trebuiau sa bage cu pompa antigel este pompa manuala care baga sub presiune asa zisa pompa de proba apoi scoteau apa si bagau antigel ,porneau pompa de circulatie si vedeau densitatea dar de nu ii duce mintea
Avatar utilizator
Klempi
Mesaje: 18
Membru din: Dum Iun 18, 2017 10:37 am
Localitate: Sinesti

Re: Chiller cu 2 circuite ,vaporizator spart ioc antigel

Mesaj necitit de Klempi »

Ai rezolvat corect situatia vad ca ai schimbat si filtrul ,cate tuburi de azot ai consumat ca ai bagat la gtreu ,circuitul frigorific a fost contaminat cu apa ,uleiul din compresor a fost inlocuit si el si suflat la greu Am patit si eu asa ceva si dupa 3 zile am sch filtrele iar si apoi dupa doua sapt am schimbat alt filtru si merge ca nou
Avatar utilizator
Car&service
Mesaje: 20
Membru din: Dum Iun 18, 2017 12:13 pm

Re: Chiller cu 2 circuite ,vaporizator spart ioc antigel

Mesaj necitit de Car&service »

DSavu scrie: Mar Mai 09, 2017 7:27 pm Mentenanta de unde sa stie ca trebuie sa bage antigel ca la auto
5 tuburi de azot au fost necesare sa il aduc in mintile lui
Pai aia din mentenanta daca nu sunt calificati sau au invatat la apelul bocancilor de seara de unde sa stie sa verifice circuitul de racire cu apa si antigel sa vada concentratia ,ma mir ca nu au o firma care sa faca verificari