Salut. Sunt Sorin, am terminat recent grupa 15 frig si 11 electrica.
Inainte de toate, aruncati si voi o privire la aeru asta conditionat, unitatea externa, se vede traseul cum coboara la demisol, condensul ajunge jos pe asfalt, intra tubulatura in interior la interna.
Si cel din spate e la fel montan, nu se vede traseul. Vin baietii 12 ore cu trenu pan la Arad sa se incaiere cu proprietaru si sa le montam bine?
Am luat la dezmembrat un AC mobil al tatalui meu, o mizerie, foarte bun de practica.
Poze
Vaporizator, sonda imersata
Schema electrica
Tangential
Iesirea din condensator, intrarea in capilar, ioc valva service, nu pot pune bateria de manometre, poate ma ajuta Alex sa recuperez freonu si sa ii pun valva de service
Condensator, sonda imersata dreapta, apa se scurge prin acele gaurele, raceste vaporizatoru care e dedesupt si ajunge apoi in tavita de condens
Borne compresor
Compresor, corpul mare negru aspiratia, corpul mic negru refularea Am uitat de ce are compresorul 2 corpuri ca sa zic asa, poate stie cineva?
Vana cu 4 cai, i-am dat bobina jos, nu se vede Am uitat, ce sunt atatea capilare care intra si ies la vana cu 4 cai?
Sonda imersata si la condensator cred
Aici ne uitam ca martanii
Condensatoru de pornire
Video
Fiindca mi-au venit o parte din jucarii, va arat si va masor condensatorul de pornire.
Le arat la baieti traseul frigorific, vana cu 4 cai, sondele(imersata si de ambient).
Prezint aici cateva componentele, si masor bornele compresorului.
Aer conditionat portabil freon R410A marca Vortex
Aer conditionat portabil freon R410A marca Vortex
- Fişiere ataşate
-
- placa electronica aer conditionat portabil
- IMG_20190330_015755 (Mobile).jpg (58.25 KiB) Vizualizat de 1191 ori
-
- vana cu 4 cai aer conditionat portabil
- IMG_20190330_014658 (Mobile).jpg (51.24 KiB) Vizualizat de 1191 ori
-
- aspiratie refulare compresor
- IMG_20190330_014617 (Mobile).jpg (56.04 KiB) Vizualizat de 1191 ori
-
- legaturile electrice 3 pini
- IMG_20190329_201132 (Mobile).jpg (42.46 KiB) Vizualizat de 1191 ori
-
- regleta legaturi electrice compresor
- IMG_20190329_195250 (Mobile).jpg (57.01 KiB) Vizualizat de 1191 ori
-
- aerul conditionat dezbracat
- IMG_20190329_193910 (Mobile).jpg (55.56 KiB) Vizualizat de 1191 ori
-
- aerul conditionat dezbracat vazut de sus
- IMG_20190329_193603 (Mobile).jpg (50.73 KiB) Vizualizat de 1191 ori
-
- condensatorul de pornire compresor
- IMG_20190330_023319 (Mobile).jpg (42.93 KiB) Vizualizat de 1191 ori
Re: Aer conditionat portabil freon R410A marca Vortex
Pun restul de poze Sorin nu le-a putut ridica
ventilator tangential
vaporizatorul si condensatorul
schema electrica aer conditionat
iesire condensator presiune inalta
eticheta cu date tehnice r410A 550gr
aer conditionat portabil t410a la partea de jos condensatorul
aer conditionat portabil r410A
ventilator tangential
vaporizatorul si condensatorul
schema electrica aer conditionat
iesire condensator presiune inalta
eticheta cu date tehnice r410A 550gr
aer conditionat portabil t410a la partea de jos condensatorul
aer conditionat portabil r410A
- Fişiere ataşate
-
- ventilator tangential
- ventilator zangential .jpg (48.11 KiB) Vizualizat de 1174 ori
-
- vaporizatorul si condensatorul
- se vede vaporiyatorul si condensatorul .jpg (43.86 KiB) Vizualizat de 1174 ori
-
- schema electrica aer conditionat
- schema electrica aer conditionat .jpg (33.34 KiB) Vizualizat de 1174 ori
-
- iesire condensator presiune inalta
- iesire condensator presiune inalta .jpg (48.75 KiB) Vizualizat de 1174 ori
-
- eticheta cu date tehnice r410A 550gr
- eticheta cu date tehnice r410A 550gr .jpg (27.96 KiB) Vizualizat de 1174 ori
-
- aer conditionat portabil t410a la partea de jos condensatorul
- aer conditionat portabil t410a la partea de jos condensatorul .jpg (43.48 KiB) Vizualizat de 1174 ori
-
- aer conditionat portabil r410A
- aer conditionat portabil r410A.jpg (31.24 KiB) Vizualizat de 1174 ori
-
- Mesaje: 23
- Membru din: Mie Apr 03, 2019 4:33 pm
- Localitate: Bucuresti sect 6
- Contact:
Re: Aer conditionat portabil freon R410A marca Vortex
Aparatul de masura este ok , cand faci niste masuratori electrice la un aer conditionat
Re: Aer conditionat portabil freon R410A marca Vortex
Cat a costat aparatul de masura , vad ca este ceva profesional , ai masurat infasurarile compresorului ?
- Ing. Olteanu Mircea
- Mesaje: 205
- Membru din: Lun Mai 01, 2017 9:00 pm
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Aer conditionat portabil freon R410A marca Vortex
up
Lector Inginer Olteanu Mircea :
Cursuri : Frigotehnisti,Electricieni ,Sisteme Fotovoltaice
http://www.cursurifrigotehnisti.ro
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://forum.cursurifrigotehnisti.ro
http://forum.cursuridecalificareacreditate.ro
Cursuri : Frigotehnisti,Electricieni ,Sisteme Fotovoltaice
http://www.cursurifrigotehnisti.ro
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://forum.cursurifrigotehnisti.ro
http://forum.cursuridecalificareacreditate.ro