Se vede eroarea de executie , aparitia zapezii pe aspiratie , din cauza lipsei SL separator de lichid altii ii spun sparge val Locul lui de montaj pe aspiratia compresorului , compresorul trebuie sa functioneze uscat
se vad si presostatele mecanice si un vizor de lichid
Grup compresoare R404C ,insula de frig
Grup compresoare R404C ,insula de frig
- Fişiere ataşate
-
- Presostatul si aspiratie compresor
- compresor R404 si presostat.jpg (82.04 KiB) Vizualizat de 459 ori
-
- insula frig R404C zapada pe aspiratie si presostat
- compresor insula frig zapada pe aspiratie.jpg (73.58 KiB) Vizualizat de 460 ori