Daca tot a inceput bine sezonul ma duc la client ca aia nu ailalta nu si tot asa Aerul conditionat nu trecea in pompa si era plin de fulgi de plop si un cuib vechi de vrabii
Daca tot aveam timp am recuperat freonul in UE am dat jos unitatea externa si am facut o igienizare ca la carte Pun poze cu solenoidul masurat ala vechi arata 1 adica infinit ,cel nou arata 13 ohmi deci ok
AC 12000 BTU nu trece in pompa de caldura
AC 12000 BTU nu trece in pompa de caldura
- Fişiere ataşate
-
- Am facut luna unitatea externa condensatorul este ca nou
- UE este luna am curatat condensatorul.jpg (42.12 KiB) Vizualizat de 573 ori
-
- Aici era beleaua de nu comuta in pompa de caldura solenoidul intrerupt arata aparatul 1 adica nimic
- Solenoidul de la vana intrerupt aparatul arat 1 =nimic.JPG (38.19 KiB) Vizualizat de 573 ori
-
- in cutia de troace am bobina buna masurata da 13 ohmi vana cu 4 cai lucreaza
- inlocuit solenoid vana 4 cai aparatul indica 14 ohmi (Small).JPG (97.74 KiB) Vizualizat de 573 ori
Tehnician frigotehnist , Frigidere ,AC-uri AC-uri auto Preturi cu bun simt
Re: AC 12000 BTU nu trece in pompa de caldura
vana cu 4 cai nu comuta cred ca este bobina intrerupta sau vana blocata in interior aerul conditionat va avea vaporizatorul in casa este bun macar vara