Era un aer conditionat de 12000 btu R410a , il incarcau baietii periodic si pierdea freon Am gasit pierderile si am tuns tolele sa pot suda ,functioneaza ok compresorul silentios
Se vad cele 2 condensatoare puse in paralel
Aer conditionat pierderi pe traseul frigorific
Aer conditionat pierderi pe traseul frigorific
- Fişiere ataşate
-
- Am evidentiat unde erau pierderile de freon , condensatorul este afectat
- aici era defectiunea la condensator era fisurat.jpg (198.15 KiB) Vizualizat de 592 ori
-
- unitate externa 12000btu detaliu vana cu 4 cai
- detaliu unitate externa 12000 btu vana cu 4 cai.jpg (82.49 KiB) Vizualizat de 592 ori
-
- aer conditionat 12000btu am demontat externa verific pierderile de refrigerant
- unitate externa ac 12000 btu se vede vana cu 4 cai.jpg (78.84 KiB) Vizualizat de 592 ori
Montator Aere conditionate
Re: Aer conditionat pierderi pe traseul frigorific
Salut cred ca nu deranjez ca iau poza si pun pe ea condensatoarele legate in paralel se vede bine cum gazul se imparte la cele doua condensatoare , era bine daca vedeam si cand se uneste lichidul ,
interesant este sa priceapa omul cum sunt legate in paralel cele doua condensatoare
interesant este sa priceapa omul cum sunt legate in paralel cele doua condensatoare
- Fişiere ataşate
-
- interesant este sa priceapa omul cum sunt legate in paralel cele doua condensatoare
- condensatoarele puse in paralel pe aici intra gazul cu presiune mare din compresor.jpg (83.83 KiB) Vizualizat de 538 ori