Aer conditionat pierderi pe traseul frigorific

Albume Foto Cursuri Frigotehnisti pe teren la diferite Societati .
LUCRARI EXECUTATE DE CURSANTI /FOSTI CURSANTI
Avatar utilizator
ADobre
Mesaje: 1
Membru din: Lun Noi 06, 2017 11:43 am
Localitate: Suhulet

Aer conditionat pierderi pe traseul frigorific

Mesaj necitit de ADobre »

Era un aer conditionat de 12000 btu R410a , il incarcau baietii periodic si pierdea freon Am gasit pierderile si am tuns tolele sa pot suda ,functioneaza ok compresorul silentios
Se vad cele 2 condensatoare puse in paralel
Fişiere ataşate
Am evidentiat unde erau pierderile de freon , condensatorul este afectat
Am evidentiat unde erau pierderile de freon , condensatorul este afectat
aici era defectiunea la condensator era fisurat.jpg (198.15 KiB) Vizualizat de 592 ori
unitate externa 12000btu detaliu vana cu 4 cai
unitate externa 12000btu detaliu vana cu 4 cai
detaliu unitate externa 12000 btu vana cu 4 cai.jpg (82.49 KiB) Vizualizat de 592 ori
aer conditionat 12000btu am demontat externa verific pierderile de refrigerant
aer conditionat 12000btu am demontat externa verific pierderile de refrigerant
unitate externa ac 12000 btu se vede vana cu 4 cai.jpg (78.84 KiB) Vizualizat de 592 ori
Montator Aere conditionate
Avatar utilizator
sanduC
Mesaje: 26
Membru din: Sâm Feb 10, 2018 2:42 pm
Localitate: Plapca

Re: Aer conditionat pierderi pe traseul frigorific

Mesaj necitit de sanduC »

Salut cred ca nu deranjez ca iau poza si pun pe ea condensatoarele legate in paralel se vede bine cum gazul se imparte la cele doua condensatoare , era bine daca vedeam si cand se uneste lichidul ,

interesant este sa priceapa omul cum sunt legate in paralel cele doua condensatoare
Fişiere ataşate
interesant este sa priceapa omul cum sunt legate in paralel cele doua condensatoare
interesant este sa priceapa omul cum sunt legate in paralel cele doua condensatoare
condensatoarele puse in paralel pe aici intra gazul cu presiune mare din compresor.jpg (83.83 KiB) Vizualizat de 538 ori
Scrie răspuns