Practica frig 13 curentul absorbit de compresor
Practica frig 13 curentul absorbit de compresor
Un lucru care nu trebuie neglijat sunt masuratorile electrice , am invatat sa masuram tensiunea , curentul absorbit de ventilator curentul care il consuma compresorul
- Fişiere ataşate
-
- Masuram curentul consumat de un aer conditionat de 12000 btu
- 20180321_111431 (Mobile).gif (60.19 KiB) Vizualizat de 777 ori
-
- Aerul conditionat 12000BTU R410
- 20180321_105719 (Mobile).gif (58.75 KiB) Vizualizat de 777 ori
-
- compresorul consuma I=6,5A U=230V
- 20180321_111441 (Mobile).jpg (117.11 KiB) Vizualizat de 778 ori
Re: Practica frig 13 curentul absorbit de compresor
legaturi electrice vana cu 4 cai si compresor aer conditionat 12000btu
- Fişiere ataşate
-
- vana cu 4 cai trece din frig in caldura legaturi la regleta unitatii externe
- tot legaturi electrice vana cu 4 cai unitate externa 12000btu.gif (64.8 KiB) Vizualizat de 768 ori
-
- aer conditionat legam electric compresorul
- legaturi electrice regleta aer conditionat .gif (60.65 KiB) Vizualizat de 769 ori
- Organizator Cursuri
- Mesaje: 401
- Membru din: Lun Mai 08, 2017 10:13 am
- Localitate: Bucuresti
Re: Practica frig 13 curentul absorbit de compresor
este foarte important sa stiti sa masurati electric un compresor
Re: Practica frig 13 curentul absorbit de compresor
Măsurarea unui compresor este bine sa o știe un frigotehnist