faceti o treaba foarte bunaDony scrie: ↑Dum Dec 10, 2017 12:56 am Am primit poze de la colegi cu un frigider Gorenje cu 2 compresoare tocmai bun de facut practica pe el
frigotehnistul a stabilit cum lucreaza cu R600 freon inflamabil.Presiunea de lucru cam -0,5 bari temperatura de vaporizare -25C
Combina Gorenje Compartimentul de refrigerare nu raceste.
combina gorenje cu doua compresoare R600 compresorul de la refrigerare demontat prin taiere
frigotehnistul aplica ce a invatat la scoala la combina gorenje traseu frigorific defect trebuie inlocuit un compresor , refacut electrica schimbat filtru deshidrator Pentru reglajul temperaturii vom monta 2 termostate Prodigi -30C =>+30C sau pentru congelare -30C=>0C si pentru refrigerare 0C=>30C
Practica frigotehnisti scule SDV-URI consumabile ,statii sudura
-
- Mesaje: 13
- Membru din: Dum Mar 17, 2019 4:40 pm
- Localitate: Otopeni
- Contact:
Practica frigotehnisti scule SDV-URI consumabile ,statii sudura
Re: Practica frigotehnisti scule SDV-URI consumabile ,statii sudura
Buna ziua.
Vreau sa inlocuiesc la o batrana vitrina frigorifica Arctic V296, termostatul mecanic cu unul digital si tot "imi prind urechile".
Termostatul digital este XH W3002 si schema lui e cea din poze.
Termostatul mecanic are 4 fire care intra in el (a se vedea prima poza): 1 fir galben-verde, 1 fir alb, 1 fir negru si 1 fir maro.
Eu am facut urmatoarele conexiuni:
1. Fir negru sursa termostat digital - fir negru frigider
2. Fir rosu sursa termostat digital - fir maro frigider
3. Fir galben iesire semnal termostat digital - fir alb frigider
REZULTAT: Compresorul este comandat cum trebuie de termostatul digital, DAR ventilatorul vitrinei nu porneste deloc. Daca fac si a 4-a conexiune: fir negru iesire semnal termostat digital - fir galben verde frigider (masa), imi sare siguranta din tablou.
Va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat!
Vreau sa inlocuiesc la o batrana vitrina frigorifica Arctic V296, termostatul mecanic cu unul digital si tot "imi prind urechile".
Termostatul digital este XH W3002 si schema lui e cea din poze.
Termostatul mecanic are 4 fire care intra in el (a se vedea prima poza): 1 fir galben-verde, 1 fir alb, 1 fir negru si 1 fir maro.
Eu am facut urmatoarele conexiuni:
1. Fir negru sursa termostat digital - fir negru frigider
2. Fir rosu sursa termostat digital - fir maro frigider
3. Fir galben iesire semnal termostat digital - fir alb frigider
REZULTAT: Compresorul este comandat cum trebuie de termostatul digital, DAR ventilatorul vitrinei nu porneste deloc. Daca fac si a 4-a conexiune: fir negru iesire semnal termostat digital - fir galben verde frigider (masa), imi sare siguranta din tablou.
Va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat!
-
- Mesaje: 23
- Membru din: Mie Apr 03, 2019 4:33 pm
- Localitate: Bucuresti sect 6
- Contact:
Re: Practica frigotehnisti scule SDV-URI consumabile ,statii sudura
Este bine sa faci un curs de electrician ,galben vedrde este conductorul de nul de protectie ,
Ventilatorul din interior ,este pornit de intrerupatorul montat cand deschizi usa , daca este acest model .Nu ai ventilator sa receasca condensatorul
Legi galben verde la dixel numai unde ai semnul de impamantare
Ventilatorul din interior ,este pornit de intrerupatorul montat cand deschizi usa , daca este acest model .Nu ai ventilator sa receasca condensatorul
Legi galben verde la dixel numai unde ai semnul de impamantare
Re: Practica frigotehnisti scule SDV-URI consumabile ,statii sudura
Am inteles. E lumina calda pt ca e bec cu filamentBaciuVasile scrie: ↑Mie Apr 03, 2019 5:38 pm Are un intrerupator exact ca usa de la auto , cand inchizi usa se stinge becul La tine cand inchizi usa porneste ventilatorul Era bine daca puneai schema electrica , o poza ceva sau urmareste traseul de alimentare al ventilatorului Poti avea ghinion de intrerupator defect , acum nu stiu modelul daca are ceva lumina prin ea cand se desch usa sa se aprinda =lumina rece
Re: Practica frigotehnisti scule SDV-URI consumabile ,statii sudura
Dacă omul nu le are cu instalațiile electrice cum sa dea de cap unui termostat. Sa nu stii ce rol are cond galben verde